電源供應的輸出端,除了連接到負載外,有時還跨接一支洩放電阻,這種情形尢其發生在負載電流較大的時候,洩放電阻的目的其實是在改善電壓調整率。& N v$ B- y$ B7 F" q3 i) y( N5 T# `
/ S( G) S$ T6 g- P' Q: U1 v
什麼是電壓調整率?簡單說就是最大輸出電流與最小輸出電流的比率。不清楚嗎?請再往下看。
6 |/ c: n9 R, V, g2 d3 a
7 q* H$ x X5 E$ U, Y' `其實當電源供器的負載電流很小很小的時候,電壓約是輸入交流電壓的峰值(1.414倍),而負載電流增加時,電壓會開始降低,裝了這支洩放電阻後,在未接負載前就對電源電路則構成一個恆定負載,也就是洩放電阻平常就會消耗一部份電流,使電源供應器的輸出電流不至於太低,因此也減少了最大輸出電壓與最小輸出電壓的差。
5 M L, ~% ^. Z0 w/ C$ l
" S& l' l8 }' J/ ?# ^洩放電阻第二個功用是保護維修人員,當維修人員把電器設備關機時,電容器上的電壓會慢慢消失,雖說是"慢慢",但這個"慢慢"的時間可能數分鐘或更久,如果維修人員誤觸也是很危險的,所以電路設計人員會加了洩放電阻,以便加速消耗電容器上的殘存電力。
* @. _2 `- o% H' Z$ i) U5 ? ^1 R4 J: J% E! @+ b1 s
洩放電阻的阻值並不十分嚴格,但是大多是設計在流過總電流的十分之一左右,也就是如果此電源最大輸出電流是5A,那流過洩放電阻的電流大約0.5A。請記住,此值並不是一定要在十分之一,洩放電阻流過越大的電流,電阻的瓦特數也會越大,熱量也會越驚人,實際測試後再決定是比較恰當的做法。
( C! W0 ?7 f! b+ Y; _4 W
1 z2 ?. n9 H8 `4 L大家可以多看看手邊電源供應器各電壓輸出端上的洩放電阻,並計算它的阻值,進而得知該洩放電阻通過該電源的電流,並用電錶觀察關機時其電壓變化情形,有興趣的話可以自己稍做更改或提高洩放電阻的瓦特數,這會使你更加了解洩放電阻的功用。 |