泄放电阻的大小决定了RC电路的放电时间常数和电源的消耗。泄放电阻小,放电时间常数小,放电迅速,泄放效果好,但是对电源的消耗大,反之则相反。所以,泄放电阻回路的时间常数要根据具体要求来决定。/ C' m2 M5 K0 q- \6 E0 H: D4 C
有的电路根据放电时间常数大小来决定泄放电阻的阻值,如开关电源中的泄放电阻路,要求在拔掉电源插头后2s内放电完毕,以保证人身安全,这时根据公式,t=RC来决定R,即单位是F(微法),R的单位是MQ(兆欧),时间常数f的单位就是s(秒)。
( Y8 M! ?$ D( N 有的电路是根据流过泄放电阻电流的大小来决定泄放电阻阻值的。泄放电阻上流过的电流一般不大于SmA,很多在2mA以下,流过泄放电阻的电流大,对电源的损耗大,对电容的电荷泄放就快,反之则相反。例如,有一个直流工作电压为350V的电路,泄放电阻使用270kQ电阻,流过该泄放电阻的电流为1.3mA。$ b0 Z' v( Q* z/ j& @/ p
滤波电容两端的泄放电阻电路
! N' @4 p- k4 u! f) U; \9 z; u 如图3-26历示是电子管放大器电源滤波电容两端的泄放电阻电路,电路中Cl是电子管放大器电源滤波电容,整流电路输出的直流工作电压达300V以上,Rl是电容Cl的泄放电阻。
$ j- m: t/ R% b+ d& x* j+ T 图3-26 电子管放大器电源滤波电容两端的泄放电阻电路
# _7 C& j% ~' k- Z& v8 l , X: q2 U% D1 S6 A0 u
电路在通电状态时,Rl不起作用,只是消耗一部分电能。在电路断电后,电容Cl存储的电荷通过电阻Rl回路放电,迅速放掉Cl内部的电荷,使整机电路不带电,以方便电路的检修和调试。
) G7 Q* {, _0 Y1 S$ I 如果没有电路中的泄放电阻Rl,在断电后的较长一段时间内电容Cl内部存储有电荷,如果这时进行电路的检修或调试,将会被电击。
/ @: k/ S1 C/ U; N3 r 这一电路中的泄放电阻还有一个作用,即能够提高整流滤波电路直流输出电压的稳定性。整流滤波电路输出端的电压会随着负载的大小变化而变化,加入泄放电阻可以使其变化量减小。, G/ W3 A+ T- r
假设整流滤波电路输出的直流电压升高,使负载两端的直流电压升高,这时泄放电阻Rl两端的电压升高,流过Rl的电流增大,使整机电流增大,导致在电源内阻上的压降增大,这样使整流滤波电路输出端的直流电压下降,反之则相反。
, N9 W" ?9 }$ }/ P. q 显然加入泄放电阻Rl对稳定直流输出电压有一定的益处,但是当需要稳定的直流工作电压时,仅利用泄放电阻来稳定输出电压是远远不够的。
! f7 @' F! k1 X7 w: K9 j
9 C7 |& u2 Y7 j* I& f* W( W! w
7 A2 X) }* b3 R4 Z* N' V; X. b( P' i |