赶快注册并登录访问我们网站,呈现更多精彩内容!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册加入
x
本帖最后由 yjwu 于 2014-8-10 14:03 编辑 # V! x6 }8 Z! R, h! X
; X! ?; K. z. [( s; y [9 S" JSTUDER A820主導軸電機有三個版本(參考SI_093-85_D-E_A820_Mod第22頁)1 j6 f8 K7 ^0 M4 _% P2 b' h
2 R* x* e- h- N; W6 m1) 1.021.601.00 有飛輪的版本(找不到圖像資料); 必須使用1.820.764.20主導軸電機控制板
; H, a* y" \1 @1 i4 I& \ 機器序號
: f8 `* L3 p: o5 N 1027, 1051, 1052, 1055, 1063, 1065, 1067, 1072, 1075, 1076, 1078, 1079, 1088, 1091~1098, 1101~1105
4 L3 L. y( Z: m4 ?) }* W" J8 a( l3 S! W# f9 w
2) 1.021.601.81 版本; 使用1.820.764.21主導軸電機控制板
' e0 T- S1 E+ L5 f+ V, C3 | 機器序號 1110 以後之機器 或由STI於1985年8月26日 (35/85)以後出廠之機器
& S9 H5 f" v. S6 m3 Y 1013, 1018, 1023, 1031, 1032, 1036, 1041~1046, 1048~1050, 1053, 1054, 1056, 1058, 1059, 1069, 1073, 1074, 1077, 1080, 1081, 1086, 1099, 1100, 1106, 1107, 11097 k# \- T: x5 I0 A: `
8 t5 R/ B3 p2 L9 ~) v0 L4 X9 }! a) \
3) 1.021.601.00 版本; 使用1.820.764.00 主導軸電機控制板) t4 ~8 l! }# q6 S$ n: X8 ^
機器序號:1), 2) 以外序號至1110為止之機器, 由STI於1985年8月26日 (35/85) 以前出廠之機器
- r) A1 |' x/ ^# g D+ j1 O# C3 m+ I! ]- V. ]
我這台A820機器序號下落不明(Master MPU板後註有序號1729; 生產日期應於1986~1987年間)主導軸電機標號為1.021.601.00, 主導軸電機控制板為1.820.764.26, 主導軸電機轉速偵測板1.021.695.82
" p2 w+ k; y" o% Y4 [後來根據主導軸電機P1及Molex插頭接腳判斷應為1.021.601.81
6 f7 I! U8 A( G! N3 A6 {
& e4 M) {2 C6 v. e* eA820主導軸電機版本混亂應該跟當時設計概念的轉向有關, 以前主導軸電機為了速度穩定,使用機械式增加慣性質量/轉動慣量的概念; 轉動慣量增加, 轉速便不可能快速變動, 為了縮短按錄音鍵到主導軸電機達到穩定的時間, 主導軸電機通常在供電後就啟動, 直到電源切斷才停止, 即使沒有在錄放音, 主導軸仍持續磨耗
# R! H% E- v% h- _5 N* g3 f( K後來透過主導軸電機伺服電路, 及加速時間的精細計算, 如果採用轉動慣量小的轉子, 主導軸可在0.1秒內從靜止加速到穩定的工作轉速, 如此主導軸空磨耗的問題就解決了
, ^5 e6 k# W5 C6 _- f
6 C. U2 q0 h2 }8 J9 M' i在STUDER的機器裡, A810主導軸電機延續B67的設計, 還是有大轉動慣量的轉子, 但可選擇主導軸有磁帶時才開始運轉或是一直運轉7 s% J8 R% r- |$ D; a
延續到後來的A820, 主導軸電機轉子的轉動慣量下降, 以取得快速的加減速, 但在設計初期, 恐怕還是有電子伺服運轉不穩的現象, 抖晃率偏高, 於是增加飛輪補償, 後期產品成熟後, 透過軟件的最佳化, 克服了轉速不穩的情形,飛輪就多餘了
. n. Z2 j! Q! e a5 l
; n! h( U8 S6 s0 V+ V1 d在A820調校程序有一段關於主導軸電機轉速偵測板調整步驟, 節錄於後:
% O& M+ B" ]9 D3 c6 V! @5 e1) 拔掉主導軸電機Molex插頭, 用六角螺絲刀(M3 Allen wrench)卸下主導軸電機; (自基板背面托住主導軸電機!); F8 j) Z( O# R3 H4 @ R
2) 用六角螺絲刀(M3 Allen wrench)卸下主導軸電機轉速偵測板(如此才看得到電路板上的偵測點), 主導軸電機與轉速偵測板兩個插座接頭仍維持連接狀態: Q3 g% s7 G/ X) e/ o& E
3) 將主導軸電機支撐住, Molex插頭插回主導軸電機放大板 (如照片); \& K9 o: ]: @
4) 無磁帶狀態開機, 選擇15ips, 按PLAY
$ X2 s7 |4 s; `5) TP1為接地端, 連接計頻儀於 TP2, 調整電感L1,使頻率在5.5MHz +- 500kHz
; ^% ^1 `% v. q0 p8 K6 H6) TP1為接地端, 連接示波器(或聲頻電壓表)於 TP4, 調整電感L3,使振幅達到最大* X+ \* ?! ^1 e1 X1 u' M) }) d
7) TP1為接地端, 連接示波器(或聲頻電壓表)於 TP3, 調整電感L2,使振幅達到最大) J, G3 P2 q, H; ^: O, X5 X1 p4 Y( L
8) TP1為接地端, 連接示波器於IC1第二腳,調整R41 使TD-TCM1(按原手冊為TD-TCM2, 疑為誤記)之duty cycle(有人翻譯成佔空比)為50% (R41為10圈可變電阻!)
; [, {% m' g2 a, u+ m9) 如有抖晃儀, 裝回主導軸電機, 上磁帶調整R41 使抖晃率最低& n W& F* D& e8 E* O# f$ L
10) 如果沒有抖晃儀, 連接示波器於TP3(TP1為接地端)調整R41 使jitter(突波)最低% h$ ]- X. j0 _
11) 如果沒有示波器, 可用大支起子抵住主導軸電機機身,用耳朵貼近手柄,傾聽主導軸電機傳來的敲擊聲, 使jitter(突波)最低 (有聽診器豈不更佳?實際情形是電機會隔一段時間產生可聽聞的顫動, 直接造成抖晃!!!)( W; H& a1 K8 S8 n
2 {' z$ N, W# y6 J
' l# g* `6 _/ Z
|