赶快注册并登录访问我们网站,呈现更多精彩内容!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册加入
x
本帖最后由 yjwu 于 2014-8-10 14:03 编辑
% Q* H6 `0 i; g. H/ Z5 _
0 B' E9 o! A+ S: b! l6 |8 `8 ESTUDER A820主導軸電機有三個版本(參考SI_093-85_D-E_A820_Mod第22頁)) K# m4 x' q* l5 X& X
4 y# K- i. ?- Z5 u
1) 1.021.601.00 有飛輪的版本(找不到圖像資料); 必須使用1.820.764.20主導軸電機控制板7 S3 H" O3 [2 t% v1 p0 W
機器序號5 ]6 g p( A/ f" r' a/ w
1027, 1051, 1052, 1055, 1063, 1065, 1067, 1072, 1075, 1076, 1078, 1079, 1088, 1091~1098, 1101~1105
$ h3 k) \2 P B8 u! f' k& I) n+ P
, N6 |' E0 v; Z# a7 a2) 1.021.601.81 版本; 使用1.820.764.21主導軸電機控制板
5 m" _- k/ |+ i& K6 | 機器序號 1110 以後之機器 或由STI於1985年8月26日 (35/85)以後出廠之機器4 ]6 r0 \7 o/ n. _
1013, 1018, 1023, 1031, 1032, 1036, 1041~1046, 1048~1050, 1053, 1054, 1056, 1058, 1059, 1069, 1073, 1074, 1077, 1080, 1081, 1086, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109
; t" T. P9 K3 g; V5 T `7 _. {- w; x7 D
3) 1.021.601.00 版本; 使用1.820.764.00 主導軸電機控制板" k# s4 q8 v1 n! Y
機器序號:1), 2) 以外序號至1110為止之機器, 由STI於1985年8月26日 (35/85) 以前出廠之機器
9 J8 t& `" M5 W$ l
4 d; t# \# o* V e1 w5 \% Y8 M: D我這台A820機器序號下落不明(Master MPU板後註有序號1729; 生產日期應於1986~1987年間)主導軸電機標號為1.021.601.00, 主導軸電機控制板為1.820.764.26, 主導軸電機轉速偵測板1.021.695.82
3 P0 j% B- C3 F後來根據主導軸電機P1及Molex插頭接腳判斷應為1.021.601.819 w1 b, n3 Q5 q$ J8 w
7 X4 I. |/ c; W' v7 k0 dA820主導軸電機版本混亂應該跟當時設計概念的轉向有關, 以前主導軸電機為了速度穩定,使用機械式增加慣性質量/轉動慣量的概念; 轉動慣量增加, 轉速便不可能快速變動, 為了縮短按錄音鍵到主導軸電機達到穩定的時間, 主導軸電機通常在供電後就啟動, 直到電源切斷才停止, 即使沒有在錄放音, 主導軸仍持續磨耗7 f+ d" G$ q/ {: [4 Z5 E
後來透過主導軸電機伺服電路, 及加速時間的精細計算, 如果採用轉動慣量小的轉子, 主導軸可在0.1秒內從靜止加速到穩定的工作轉速, 如此主導軸空磨耗的問題就解決了
9 R8 [6 y7 `! n, l1 N& n* @$ }- v
2 Z- a* e9 K; R7 A3 B. ^在STUDER的機器裡, A810主導軸電機延續B67的設計, 還是有大轉動慣量的轉子, 但可選擇主導軸有磁帶時才開始運轉或是一直運轉) L1 C+ k( A q! ]& ~
延續到後來的A820, 主導軸電機轉子的轉動慣量下降, 以取得快速的加減速, 但在設計初期, 恐怕還是有電子伺服運轉不穩的現象, 抖晃率偏高, 於是增加飛輪補償, 後期產品成熟後, 透過軟件的最佳化, 克服了轉速不穩的情形,飛輪就多餘了
. D {; W* O; l. [2 l+ \0 T
2 `0 T6 L' u; Q. A3 Q% u在A820調校程序有一段關於主導軸電機轉速偵測板調整步驟, 節錄於後:( x3 i* j4 W9 M# t7 l
1) 拔掉主導軸電機Molex插頭, 用六角螺絲刀(M3 Allen wrench)卸下主導軸電機; (自基板背面托住主導軸電機!)/ k' ]) f. p4 }3 s6 H& q( w. C
2) 用六角螺絲刀(M3 Allen wrench)卸下主導軸電機轉速偵測板(如此才看得到電路板上的偵測點), 主導軸電機與轉速偵測板兩個插座接頭仍維持連接狀態
9 l+ x0 x0 A$ E6 h* z e0 |' h3) 將主導軸電機支撐住, Molex插頭插回主導軸電機放大板 (如照片)
$ U$ [0 O4 m- q9 ^- X- H% U# r+ u4) 無磁帶狀態開機, 選擇15ips, 按PLAY
0 Y) B5 G+ ` T% {/ z: Q! y5) TP1為接地端, 連接計頻儀於 TP2, 調整電感L1,使頻率在5.5MHz +- 500kHz
( b" x5 S5 K, T6 h, t- r: s; S. E6) TP1為接地端, 連接示波器(或聲頻電壓表)於 TP4, 調整電感L3,使振幅達到最大
+ @9 m+ t! W1 I7) TP1為接地端, 連接示波器(或聲頻電壓表)於 TP3, 調整電感L2,使振幅達到最大( j/ h' ]* i* m. ~6 k- J
8) TP1為接地端, 連接示波器於IC1第二腳,調整R41 使TD-TCM1(按原手冊為TD-TCM2, 疑為誤記)之duty cycle(有人翻譯成佔空比)為50% (R41為10圈可變電阻!); g1 k1 Y! E. t' {7 f* m/ \
9) 如有抖晃儀, 裝回主導軸電機, 上磁帶調整R41 使抖晃率最低/ p6 a& B# l0 j! O) ]- l4 c
10) 如果沒有抖晃儀, 連接示波器於TP3(TP1為接地端)調整R41 使jitter(突波)最低! u8 J( J$ F, [2 `) A3 `
11) 如果沒有示波器, 可用大支起子抵住主導軸電機機身,用耳朵貼近手柄,傾聽主導軸電機傳來的敲擊聲, 使jitter(突波)最低 (有聽診器豈不更佳?實際情形是電機會隔一段時間產生可聽聞的顫動, 直接造成抖晃!!!)$ Z; S- _' V: F6 u9 A0 q7 s1 P
3 T- W3 N+ E7 Y1 s
! e# F! [, U5 i( s
|