赶快注册并登录访问我们网站,呈现更多精彩内容!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册加入
x
本帖最后由 yjwu 于 2014-8-10 14:03 编辑 1 G1 g; |1 H# I/ P" F8 ?( f0 j+ F
, f1 |; ^9 m/ z5 b- Z
STUDER A820主導軸電機有三個版本(參考SI_093-85_D-E_A820_Mod第22頁)
J1 K: D$ @2 p. `% l# O
6 X& Q( W" |' k6 E7 `" p1) 1.021.601.00 有飛輪的版本(找不到圖像資料); 必須使用1.820.764.20主導軸電機控制板
/ u1 G+ a; a$ R3 M2 w5 F! t9 r 機器序號1 J: ?6 q" |* q, S4 X
1027, 1051, 1052, 1055, 1063, 1065, 1067, 1072, 1075, 1076, 1078, 1079, 1088, 1091~1098, 1101~1105
7 R4 ~5 B0 B4 Y2 F: C# i( O8 x: K
* T* v+ h1 h( Q" p8 K2) 1.021.601.81 版本; 使用1.820.764.21主導軸電機控制板
( n5 J# m. t+ z8 Z+ u 機器序號 1110 以後之機器 或由STI於1985年8月26日 (35/85)以後出廠之機器4 A8 H% a6 A x Y
1013, 1018, 1023, 1031, 1032, 1036, 1041~1046, 1048~1050, 1053, 1054, 1056, 1058, 1059, 1069, 1073, 1074, 1077, 1080, 1081, 1086, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109
, R8 }0 `" }* x, O: F$ C+ x% {) w3 S& B- Q. n
3) 1.021.601.00 版本; 使用1.820.764.00 主導軸電機控制板4 [! ^, C7 v5 x- q) i' |9 L
機器序號:1), 2) 以外序號至1110為止之機器, 由STI於1985年8月26日 (35/85) 以前出廠之機器" t h$ p) q U% [- R
/ d9 Y/ u( w- t+ i我這台A820機器序號下落不明(Master MPU板後註有序號1729; 生產日期應於1986~1987年間)主導軸電機標號為1.021.601.00, 主導軸電機控制板為1.820.764.26, 主導軸電機轉速偵測板1.021.695.82
1 w' L1 T7 i/ c7 a0 N* A. f. V後來根據主導軸電機P1及Molex插頭接腳判斷應為1.021.601.81
5 y3 a, W; m o' }0 b
# M+ g' _1 {( \( M' D. [& z: S# aA820主導軸電機版本混亂應該跟當時設計概念的轉向有關, 以前主導軸電機為了速度穩定,使用機械式增加慣性質量/轉動慣量的概念; 轉動慣量增加, 轉速便不可能快速變動, 為了縮短按錄音鍵到主導軸電機達到穩定的時間, 主導軸電機通常在供電後就啟動, 直到電源切斷才停止, 即使沒有在錄放音, 主導軸仍持續磨耗
, V. K# ?4 P. |, B, x& t後來透過主導軸電機伺服電路, 及加速時間的精細計算, 如果採用轉動慣量小的轉子, 主導軸可在0.1秒內從靜止加速到穩定的工作轉速, 如此主導軸空磨耗的問題就解決了& G# a8 w7 ~0 b9 V# C
9 B- V8 V' W& |, W _. ]在STUDER的機器裡, A810主導軸電機延續B67的設計, 還是有大轉動慣量的轉子, 但可選擇主導軸有磁帶時才開始運轉或是一直運轉, o" y |" {/ U' J7 l! ?+ ?' N* _
延續到後來的A820, 主導軸電機轉子的轉動慣量下降, 以取得快速的加減速, 但在設計初期, 恐怕還是有電子伺服運轉不穩的現象, 抖晃率偏高, 於是增加飛輪補償, 後期產品成熟後, 透過軟件的最佳化, 克服了轉速不穩的情形,飛輪就多餘了& A' h6 N: a# ^& k5 Q7 t, K
( D- E6 W" p( I1 `在A820調校程序有一段關於主導軸電機轉速偵測板調整步驟, 節錄於後:4 k H- d- \' P) e
1) 拔掉主導軸電機Molex插頭, 用六角螺絲刀(M3 Allen wrench)卸下主導軸電機; (自基板背面托住主導軸電機!)3 y# ~3 ~1 G& j$ h" Q) t7 |' ?8 [
2) 用六角螺絲刀(M3 Allen wrench)卸下主導軸電機轉速偵測板(如此才看得到電路板上的偵測點), 主導軸電機與轉速偵測板兩個插座接頭仍維持連接狀態& G) o9 T; N! c/ x7 o1 l
3) 將主導軸電機支撐住, Molex插頭插回主導軸電機放大板 (如照片)
' F9 E" o6 @+ c/ O. Y/ K4) 無磁帶狀態開機, 選擇15ips, 按PLAY( S; h" I" ]* V+ b. z. F
5) TP1為接地端, 連接計頻儀於 TP2, 調整電感L1,使頻率在5.5MHz +- 500kHz
$ R* y& }4 B$ A' N6) TP1為接地端, 連接示波器(或聲頻電壓表)於 TP4, 調整電感L3,使振幅達到最大
5 M* G! b5 O+ b" n/ }& }: U; I+ J( R# K7) TP1為接地端, 連接示波器(或聲頻電壓表)於 TP3, 調整電感L2,使振幅達到最大
6 f. _# m% A% K" W8) TP1為接地端, 連接示波器於IC1第二腳,調整R41 使TD-TCM1(按原手冊為TD-TCM2, 疑為誤記)之duty cycle(有人翻譯成佔空比)為50% (R41為10圈可變電阻!)% `6 }$ ?4 r/ ], ]% f6 A
9) 如有抖晃儀, 裝回主導軸電機, 上磁帶調整R41 使抖晃率最低
, U* X( ?& K4 i7 d/ e1 {3 X3 T10) 如果沒有抖晃儀, 連接示波器於TP3(TP1為接地端)調整R41 使jitter(突波)最低
, F' Q) ^, T! a: i9 \6 L- \" E: [11) 如果沒有示波器, 可用大支起子抵住主導軸電機機身,用耳朵貼近手柄,傾聽主導軸電機傳來的敲擊聲, 使jitter(突波)最低 (有聽診器豈不更佳?實際情形是電機會隔一段時間產生可聽聞的顫動, 直接造成抖晃!!!)
( W4 C P6 c* d6 }
% U9 {) E% f$ H" n. M; i; j- ]( \
( j. a# z( x1 X3 _( Q |