赶快注册并登录访问我们网站,呈现更多精彩内容!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册加入
x
本帖最后由 yjwu 于 2014-8-10 14:03 编辑 3 M! J) Y3 O; O3 j5 Q
% V S& D1 }& n7 m; U3 @3 Q- XSTUDER A820主導軸電機有三個版本(參考SI_093-85_D-E_A820_Mod第22頁)- N$ Y9 O3 V/ A- p5 U6 K$ q
; j) \+ T5 B/ |' C/ V7 g1) 1.021.601.00 有飛輪的版本(找不到圖像資料); 必須使用1.820.764.20主導軸電機控制板
( V7 ^2 T* u; G! ~1 O# ~ 機器序號6 r; p+ q! k1 ]5 ?3 S9 T
1027, 1051, 1052, 1055, 1063, 1065, 1067, 1072, 1075, 1076, 1078, 1079, 1088, 1091~1098, 1101~11053 |2 l+ k! T# K9 V
/ {+ X# t. R( h7 j6 X0 L2) 1.021.601.81 版本; 使用1.820.764.21主導軸電機控制板. Q( z& b% }# B3 ^/ I' Q; X) B% l8 ~
機器序號 1110 以後之機器 或由STI於1985年8月26日 (35/85)以後出廠之機器/ b- Z) N E1 e- q6 {8 q* M
1013, 1018, 1023, 1031, 1032, 1036, 1041~1046, 1048~1050, 1053, 1054, 1056, 1058, 1059, 1069, 1073, 1074, 1077, 1080, 1081, 1086, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109& ~5 n& ?* x" Z5 [
* L9 S/ E% [$ g& w! |& g8 q% e
3) 1.021.601.00 版本; 使用1.820.764.00 主導軸電機控制板% k3 m: P5 d4 T& T2 M
機器序號:1), 2) 以外序號至1110為止之機器, 由STI於1985年8月26日 (35/85) 以前出廠之機器( p/ a% c% D7 s/ T
3 n' |9 Z1 w9 T4 N" i$ j! G7 E
我這台A820機器序號下落不明(Master MPU板後註有序號1729; 生產日期應於1986~1987年間)主導軸電機標號為1.021.601.00, 主導軸電機控制板為1.820.764.26, 主導軸電機轉速偵測板1.021.695.82' v! K; U6 w9 |9 D6 q3 s Q0 E
後來根據主導軸電機P1及Molex插頭接腳判斷應為1.021.601.81
n6 T+ k, K h6 u. ]' T( f5 r
; R" W: C2 K: MA820主導軸電機版本混亂應該跟當時設計概念的轉向有關, 以前主導軸電機為了速度穩定,使用機械式增加慣性質量/轉動慣量的概念; 轉動慣量增加, 轉速便不可能快速變動, 為了縮短按錄音鍵到主導軸電機達到穩定的時間, 主導軸電機通常在供電後就啟動, 直到電源切斷才停止, 即使沒有在錄放音, 主導軸仍持續磨耗0 T2 r0 e$ z! X; z7 p& }2 q
後來透過主導軸電機伺服電路, 及加速時間的精細計算, 如果採用轉動慣量小的轉子, 主導軸可在0.1秒內從靜止加速到穩定的工作轉速, 如此主導軸空磨耗的問題就解決了
" J& Q/ k: V \/ { G/ a9 A# Y! I4 |7 j/ i1 @
在STUDER的機器裡, A810主導軸電機延續B67的設計, 還是有大轉動慣量的轉子, 但可選擇主導軸有磁帶時才開始運轉或是一直運轉. l9 A; Z) T0 v4 B3 ]$ @ j
延續到後來的A820, 主導軸電機轉子的轉動慣量下降, 以取得快速的加減速, 但在設計初期, 恐怕還是有電子伺服運轉不穩的現象, 抖晃率偏高, 於是增加飛輪補償, 後期產品成熟後, 透過軟件的最佳化, 克服了轉速不穩的情形,飛輪就多餘了; R" a$ t: t, U ]
$ y9 Z K# s8 L. S4 F- X
在A820調校程序有一段關於主導軸電機轉速偵測板調整步驟, 節錄於後:/ I( Q8 [, P7 q" [
1) 拔掉主導軸電機Molex插頭, 用六角螺絲刀(M3 Allen wrench)卸下主導軸電機; (自基板背面托住主導軸電機!): G& Z1 \! B+ y& ~8 @5 ]& R
2) 用六角螺絲刀(M3 Allen wrench)卸下主導軸電機轉速偵測板(如此才看得到電路板上的偵測點), 主導軸電機與轉速偵測板兩個插座接頭仍維持連接狀態2 y+ t) z# X: A. ]& k' C2 j5 X
3) 將主導軸電機支撐住, Molex插頭插回主導軸電機放大板 (如照片)
. G3 b- \+ q8 Y. l1 z2 Q2 T4) 無磁帶狀態開機, 選擇15ips, 按PLAY! z X* e5 [' A. O% q' b
5) TP1為接地端, 連接計頻儀於 TP2, 調整電感L1,使頻率在5.5MHz +- 500kHz# V9 ]% ]: A; ?' }- y
6) TP1為接地端, 連接示波器(或聲頻電壓表)於 TP4, 調整電感L3,使振幅達到最大
* P& l' ~1 ` E& X2 p7) TP1為接地端, 連接示波器(或聲頻電壓表)於 TP3, 調整電感L2,使振幅達到最大
* P6 H( \8 U5 @4 @+ j& c4 @1 `8) TP1為接地端, 連接示波器於IC1第二腳,調整R41 使TD-TCM1(按原手冊為TD-TCM2, 疑為誤記)之duty cycle(有人翻譯成佔空比)為50% (R41為10圈可變電阻!)
) p: J6 v9 b( t/ ]# r" b) r9) 如有抖晃儀, 裝回主導軸電機, 上磁帶調整R41 使抖晃率最低
1 C' e4 \2 j( K; ^2 y: G' u10) 如果沒有抖晃儀, 連接示波器於TP3(TP1為接地端)調整R41 使jitter(突波)最低& U n3 o0 {* X6 ~/ _2 ?8 T! M" ?
11) 如果沒有示波器, 可用大支起子抵住主導軸電機機身,用耳朵貼近手柄,傾聽主導軸電機傳來的敲擊聲, 使jitter(突波)最低 (有聽診器豈不更佳?實際情形是電機會隔一段時間產生可聽聞的顫動, 直接造成抖晃!!!)7 O" _8 y* G4 i z0 H! J
- v+ o4 s1 R; u4 U% w( l2 H
' l& B" y5 ^4 d |