赶快注册并登录访问我们网站,呈现更多精彩内容!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册加入
x
本帖最后由 781307560 于 2021-6-17 12:31 编辑
+ A6 @. H2 S x3 b2 L) {/ V
! v1 `- W, C# ^+ D, T& R& O# z2 r o5 M 最近翻出一台在市场上花100块买的二手时序器,由于我的设备几乎都是100V电压所以一直没用的上。这次突发奇想看看能不能改成100V供电。; ]8 C+ L4 i# M f2 ]/ j4 u
先试试直接插100V上能不能工作,很多使用开关电源的设备是宽电压的100-240V都可以正常工作,这台显然不是,插上100V后所有指示灯都暗了,功能不正常 k' t$ A, K( p* W
拆机看一下是怎么个构造,打开上盖首先映入眼帘的是四个小变压器,心想糟了,估计需要很多组电压来供电路工作,分别测量一下竟然都是8.5V交流,显然都是同一型号的变压器,那就很奇怪了为何要一下用四个。9 ]8 `& L5 w/ @* P
分析一下电路走线,四个变压器是两两串联,分别经过两组整流电路后进行并联,得到约16V左右的直流电再经过7812稳压给继电器用,7805稳压给逻辑电路用。- j6 n/ W8 n- u V! M
当供电使用100V时,实际整流后在8V左右7805足够了但7812后面的继电器显然不能驱动。想了个办法把四个变压器由原来的两两相串变成四个串联,实测用100V供电整流后可以得到17V左右的电压满足要求。于是就给后边的电路改了一下,把该断的地方断开,再重新连线,这会儿把两个整流桥交流输入部分接到一起变成单组交流输入,再接到100V电源上就可以正常工作了。5 m' g% {+ D( e( v* ?' S8 J
5 v7 [( t" Y- E) E$ L/ a: F( b( A/ q" D9 ]/ @- w* h: o. d
由于一下串四个变压器考虑到安全性先开盖测试一阵,让所有继电器都吸合增加负载,通电测试几个小时,每个温度都很接近,证明一致性应该很好,可以这样使用。至此一台100V的时序器诞生了,安装在了卧式的机柜里。: V1 n- m: x; }' g